随着我国社会经济以及人民生活水平的不断提高,各地的机动车辆也在迅速的增长中,因此,为机动车辆提供能源的配套设施——加油站的建设也犹如雨后春笋般发展起来。一直以来,雷电都是以极强的破坏力造成建筑与设备等的损坏,甚至是起火或人员伤亡等。而且加油站又是易燃易爆的危险场所,因此,对加油站进行防雷保护是非常必要的。在民营加油站中往往由于其防雷技术不全面,而使加油站遭受雷击,那么会造成严重的经济损失,甚至危害人民的生命安全。所以,对加油站中的各方面进行防雷都是非常重要的。
% Z! I, X  n6 M6 x( a' j  一、直击雷的防护设计 5 U" U2 |' J' k' Y
  雷电从放电方式可以分为两种,一种是云间或云内放电,另一种为云对地放电,即我们常说到的直击雷。直击雷放电主要是由雷云正、负先导电荷同地面高耸的突出物的正、负先导电荷中和而形成的,两者之间的电位可高达数千万伏甚至上亿伏。在加油站对直击雷的防护主要是保护售油区、油罐区、营业厅、综合楼以及灯杆售油区。 ; c5 p5 D* ]( N% V
  1.加油站建筑物群的直击雷防护 + R  K9 h/ w* [) q9 Q1 d3 m+ W9 D
  加油站内的建筑物群主要包括加油棚、营业厅、宿舍楼、配电房以及其他的附属建筑物等。对于加油站的建筑物群防雷而言,其防雷类别属于二类防雷。加油站的建筑物群的防雷保护主要利用的是法拉第笼等电位连接防护法,其主要是将其框架结构的桩钢筋作为垂直接地体,地梁与承台钢筋作为水平接地体,桩内的两条对角主筋作为引下线,天面板筋作为接闪网络。需要注意的是接闪网格的网格尺寸应小于等于10m×10m或8m×12m的宽度,而且在天面的四边要设置大于Ф8的圆钢避雷带,然后在其四角设置避雷短针进行防护,各防雷设施之间的电气连接必须保证其可靠。 8 c& Z- q5 u; `) ~$ [
  2.油罐区的防雷设计 5 i. O; V+ |1 v6 I
  在加油站防雷设计中,油罐区的防雷类别按照规定要求应设定为一类。但是,由于加油站的油罐一般都是采用直埋式将油罐的主体直接埋入地下,而仅仅是将罐口、观察孔以及通气孔保留在地面,因此,当雷击油罐顶部的土层时,土层可以将雷电电流疏散、导走,从而起到保护油罐的作用,也不需要再设置独立的避雷针进行防护。然而,在高出地面的量油孔、通气孔、放散管以及阻火器等附件由于其高出地面,土层就不能为其疏散、导走雷电电流,因此,还是有可能遭到直击雷或感应雷的侵害。所以,油罐区高出地面的附件还是需要进行防雷保护,将其相互之间做好电气的连接以及共用一个接地装置,并确保为雷电导入大地的通路导通性良好,以避免雷电反击火花造成安全事故的发生。
. Y3 B7 D. P6 u) G3 N5 s5 Y  3.接地地网设计 ( {. v: ^# F4 e' |
  加油站中的地网接地设计主要包括防雷接地、防静电接地、电器设备工作接地、保护接地以及信息系统的接地五个方面。根据规定要求,防雷接地的接地电阻应≤10Ω,防静电接地的接地电阻应≤100Ω,电器设备工作接地的接地电阻应≤10Ω,保护接地及信息系统接地的接地电阻应≤4Ω,而且各类接地应该共用一个接地装置,总的接地电阻应该按照各种接地中接地电阻的最小值进行确定,即≤4Ω。在地网的设置过程中应该充分的利用自然接地体,具体的布置敷设可根据地形而设计,但是金属油罐区的接地网必须采用环形接地,为了提高接地的可靠性,接地点还不应少于两处,而且接地点之间的距离沿着油罐周长间距不能超过30m,接地体与罐壁之间的距离不能小于3m。
8 y+ X/ E; n0 V  二、电源系统的防雷设计
! o! {& Z. p" N, A' N9 p3 b/ d  加油站电源系统的防雷设计主要分为一级电源防护、二级电源防护以及三级电源防护。
/ p- l9 l/ c6 s9 ]% H2 c5 Z; O  1.第一级电源防护 + \3 z) z9 ~! i2 v( R3 U0 s
  第一级电源防护是在380v低压总配电箱上安装上标称的通流容量25kA的10/350μs波形的开关型模块式电源电涌保护器,其主要是用于整个加油站内所有的用电设备的第一级电源防雷保护。
& M# f1 ]; Y; a$ [  2.第二级电源防护 ; k: O+ r4 |: i# c" j
  电源系统中的第二级电源防护一般都是在加油机的电源配电箱与营业厅的电源配电箱内安装上具有防火功能的8/20μs的波形通流容量为20kA的电源防雷器。
; K' \* A1 c  F5 M9 }  3.第三级电源防护
1 H8 l2 k% Y9 @/ w! P3 U3 g  电源系统防雷设计的第三级电源防护主要是在营业厅的计算机管理设备、UPS电源、票据打印设备、加油机数据传输设备以及其它的精密设备的电源开关处采用插座式电源防雷器。 : g1 s. ?# C4 J: r" y
  信号系统的防雷设计 0 d1 J3 I/ i; N- q  [/ J# ]
  信号系统的防雷设计主要是指加油站内的信号线路为防感应雷而进行的防雷保护,其主要包括以下几个方面。 ! J/ U! P5 l. A* i
  1)将额定负载电流为1~1.5A的大功率特殊信号电涌保护器安装在从营业厅液位仪检测仪上引出的液位仪控制线上面,其主要是保护液位仪检测仪的信号线路。
8 {# U0 r. h3 @6 h' t  2)将精密的控制信号电涌保护器安装在加油机的总控制线上面,其主要是保护加油机总控制信号线路。
1 U, H+ U: s4 v  Z5 ?  3)为了保护办公室电脑上网modem的信号,需要在电脑拨号上网的modem前安装电话线路通信电涌保护器。
1 `' ~3 p8 J9 K8 T$ A  4)在电话通讯系统的进线处安装上电话线路通信线电涌保护器,以进行各电话通信线路之间的防雷保护。
: K) a2 R# o0 P1 E$ }8 c# V  对于加油站这类易燃易爆的危险场所而言,进行防雷保护是非常重要的一项工作。雷电属于自然现象,但是其造成建筑物或设备等破坏的能力也是不容小觑的,严重时甚至会造成人员伤亡。因此,为了避免这类事故的发生必须对加油站进行防雷保护,而且在防雷设计及施工中必须确保各雷电导地线连通,以保证能将雷电顺利的导入地下。
5 P2 p7 t% t5 ]- @  k) @  q8 M5 ^; j$ i' o1 l. b
分享至:
| 0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

30 秒后自动关闭


由于会员断层和新互联网模式的冲击,创建于2002年的老网站“信阳论坛”已经不再适应用户的需求,对此我们艰难的做出以下声明与决定:


· 信阳论坛的网址bbs.0376.net,其他号称“信阳论坛"的平台请注意甄别,那些平台并不是我们。
· 信阳论坛将保留2002年至2021年的数据,并无限期关闭注册,仅保留部分邀请码注册。
· 如您有建议和意见,请扫码添加我们的“信阳网”公众号与老信阳论坛的工作人员联系。


强烈推荐信阳论坛新老用户扫描二维码关注、联系我们⬇⬇⬇


Archiver|手机版|小黑屋|信阳论坛 ( 豫ICP备12001997号

© 2002-2017 信阳网  Support by 信阳论坛 !Zucsid

1
QQ