GFL系列钢结构避雷塔
氧化锌避雷器测试仪实验要求
1、抗干扰试验
   在110KV以上电压等级变电站,对A、B、C三相避雷器分别试验,进行横向比较,一般A相阻性电流会偏大,而C相会偏小,然后加入抗相间干扰功能,再测试一遍,对比A、B、C三相结果,应比较均衡。
2、稳定性试验
   在110KV以上电压等级变电站使用,连续测试阻性电流数据变化一般不应超过2A。
3、重复性试验
   测试一组数据后,去测试另一组数据,再测试第一组,比较数据的变化,一般阻性电流值变化不超过2A。
4、精度试验
   将仪器电压测试线不变,电流测试线反接;或将电流测试线不变,电压测试线反接,比较两次试验的结果应相差不大。