GFW避雷塔组装
变电站直流系统接地故障分类
直流系统接地故障按故障性质分可分为金属性接地和绝缘下降接地。金属性接地一般是直流系统中某个元件绝缘损坏,造成带电部分与接地金属相连。进行绝缘检查时,其中一极对地电压为零,另一极对地电压为母线电压。绝缘下降接地一般是直流系统中某处工作环境发生了变化,部分元件积灰受潮,对地绝缘显著降低。进行绝缘检查时,正、负极对地电压都明显存在,电压之和接近母线电压。
    直流系统接地故障按直流系统接地信号是否持续分为稳定接地和瞬时接地。稳定接地是指直流系统中长期存在接地,直到接地故障排除为止。瞬时接地是不用处理能自动消失的接地。